住宅購入・新築を専門家へ無料相談(掲示板)


土台について
【専門家に質問】
匿名 2020/03/04   
■ ご相談・ご質問の内容

土台敷きが終わったのですが、写真のようになっている所と継手部分にアンカーボルトが無い所がありました。確認したところ耐久性は問題無いと言われましたがどうなんでしょうか?

宜しくお願い致します。
2件のコメントが投稿されています(1-2を表示)。
No.1  石神 昭二 2020/03/05   
 土台の継手は鎌継と呼ばれる仕口で施工しますが、継手の右側が受け側で先に取り付け、左側の土台を上から差し込む仕口です。



 この事から、アンカーボルトは仕口の左側へ設ける施工が必須で、仕口の強度を発揮します。従いまして相談者様の御指摘通りに、この施工は問題があります。



 併せて、アンカーボルトの位置が土台の端部に偏っております。アンカーボルトのナットはスクリューナットと呼ばれる、土台を切り欠いて締め付ける製品ですので、端部に近いと土台が欠損する可能性が考えられます。



 この様な施工を見ると、今回の写真以外の箇所にも同様の施工不良がある可能性が考えられます。



 工事の進捗を考えると、間もなく土台の上に床合板が張り付けられ、これらの施工が見られなくなりますので、工事の中断を申し入れて全てのアンカーボルトについて検証する必要があると思います。




石神 昭二(一級建築士)
住宅診断(ホームインスペクション)のアネストで住宅検査・診断を担当
住宅購入相談、住宅診断・検査(ホームインスペクション)、内覧会同行を行っている。首都圏、静岡・愛知の一部を担当。
No.2  匿名 2020/03/06   
うわっ、最悪!