住宅購入・新築を専門家へ無料相談(掲示板)


配管スリーブのかぶり厚について
【専門家に質問】
匿名 2019/05/04   
■ ご相談・ご質問の内容

配管スリーブのかぶり厚について質問です。

配管スリーブのかぶり厚が足りないと思うですが、このままコンクリート打設しても

問題はありませんか?



ご回答のほどよろしくお願いします。
3件のコメントが投稿されています(1-3を表示)。
No.1  匿名 2019/05/04   
画像になります。
No.2  石神 昭二 2019/05/05   
 写真を検証すると、質問者様の御指摘通りにかぶり厚が不足した状況がうかがえます。



 かぶり厚は建築基準法施行令に規定されており、鉄筋コンクリート造には必須の構造仕様です。



 当該箇所のかぶり厚は40mm以上が必要ですので、スリーブを支持する部材(スペーサー)が存在しますので、適正な寸法のスペーサーを使用する手直しを強く要望してください。必要であれば工事を中断を申し入れて、スペーサーを使用した状態を質問者様が目視で確認しても良いと考えます。



 写真を拝見して心配な点があります。基礎立ち上がり部の鉄筋と型枠の間が狭いので、縦筋及び横筋のかぶり厚を確認してください。



 当該箇所のかぶり厚も40mm以上が必要です。この部分の手直しを要望して、相談者様が目視で確認する事をお勧めします。




石神 昭二(一級建築士)
住宅診断(ホームインスペクション)のアネストで住宅検査・診断を担当
住宅購入相談、住宅診断・検査(ホームインスペクション)、内覧会同行を行っている。首都圏、静岡・愛知の一部を担当。
No.3  匿名 2019/05/05   
石神様

迅速なご回答ありがとうございます。

アドバイスを参考に設計監理者へ話を行いたいと思います。

ありがとうございます。