ユニットバスの塗り残し
【専門家に質問】
匿名 2019/01/10   
■ ご相談・ご質問の内容

建築後、半年になりますがユニットバスの窓下に塗り残し個所があり、バスタブの真上にあるため、蒸気がこの隙間から入り込み、建物の影響がないか心配です。風呂が建物の門部分にあるため、当該場所は構造壁のすぐ横で構造用合板やその釘への湿気の影響が心配です。この隙間は大丈夫でしょうか?
2件のコメントが投稿されています(1-2を表示)。
No.1  石神 昭二 2019/01/11   
 浴室サッシの下枠に設けられた枠材と浴槽の縁が接する箇所と見受けられます。御指摘の通り防水処理の充填材に隙間が見られます。

 隙間は僅かな状態ですので、湯水が流出する事態は起こってないと思われますが、実際に床下から調査しないと不具合の有無について判明しません。

 浴室の床下へ進入出来るかが不明ですが、施工会社に防水処理の手直しを要望する時に、床下へ進入して不具合について確認する事を申し入れて下さい。

 或いは施工会社と利害関係のない建築士に調査を依頼してはいかがでしょうか。

 
石神 昭二(一級建築士)
住宅診断(ホームインスペクション)のアネストで住宅検査・診断を担当
住宅購入相談、住宅診断・検査(ホームインスペクション)、内覧会同行を行っている。首都圏、静岡・愛知の一部を担当。
No.2  匿名 2019/01/12   
石神先生
早速にご教示ありがとうございました。施行会社への手直しを申し入れておりますので合わせて床下にもぐって不具合について確認することを申し入れてみます。本当にありがとうございました。