住宅購入・新築を専門家へ無料相談(掲示板)


型枠のセパレーター部分
【全員に質問】
匿名 2018/09/02   
■ ご相談・ご質問の内容

ベタ基礎の工事が終わって配管工事中なのですが、基礎の出来で一部気になるところがあります。写真は調べると型枠のセパレーターの残りでそれは問題ないと思うのですが、そこから水が漏れてるような気がします。雨が降った後に見に行くと、水が垂れた跡があります。白アリの通り道になったり、鉄筋が錆たりしそうなので、何か処理をしてもらった方が良いのでしょうか?
3件のコメントが投稿されています(1-3を表示)。
No.1  匿名 2018/09/02   
写真の追加です。雨が降った後の写真です。外側から撮った写真。ちなみに建物の外周にあたる部分です。
No.2  匿名 2018/09/02   
内側から撮った写真です
No.3  石神 昭二 2018/09/09   
 写真を拝見すると、床版と立上り部の打継部に使用したセパレーター部分から雨水が流れ出た様に見受けられます。

 施工会社へ床下側から隙間を充填するモルタル補修を要望して下さい。外部は仕上げモルタル塗りが施されると思われますので、その時に隙間の充填をする配慮を依頼して下さい。


石神 昭二(一級建築士)
住宅診断(ホームインスペクション)のアネストで住宅検査・診断を担当
住宅購入相談、住宅診断・検査(ホームインスペクション)、内覧会同行を行っている。首都圏、静岡・愛知の一部を担当。