ゆう 2018/08/22   
■ ご相談・ご質問の内容

基礎の枠組みが外されたのですが、ボルトが基礎の中心からズレている物が何ヶ所かありました。
このくらいは、ズレるものなんですか??
2件のコメントが投稿されています(1-2を表示)。
No.1  ゆう 2018/08/22   
少し大きくした写真です
No.2  石神 昭二 2018/08/23   
 基礎の中心とアンカーボルトのズレは約15mmから20mm程度でしょうか。

 このくらいズレるか否かは施工精度の問題ですので、施工会社の現場管理が行き届いておれば起こらない問題です。

 但し、構造部材の筋違いの位置を考慮して、あえて中心から偏る施工も考えられますので、今回の施工が施工不良であるかは判別できません。

 写真で見られるアンカーボルトは、傾斜やネジ山にモルタルの付着等の不具合は見られませんので、施工状況は問題が無い様に見受けられます。

 アンカーボルトのチェック項目は、軸の傾斜・錆及びモルタルの付着・偏りが重要ですが、基礎天端からの高さも重要ですので、この点についてもチェックして下さい。

 併せて、基礎コンクリート表面のひび割れ・欠損等の不具合についてもチェックして下さい。


石神 昭二(一級建築士)
住宅診断(ホームインスペクション)のアネストで住宅検査・診断を担当
住宅購入相談、住宅診断・検査(ホームインスペクション)、内覧会同行を行っている。首都圏、静岡・愛知の一部を担当。