筋交いの間の板なのですが、赤丸の通りに継ぎ足したような施工になっています。
他のところはそのようになっておらず、一枚の板です。
強度的に弱く見えますが、この施工は正しいのでしょうか?
2件のコメントが投稿されています(1-2を表示)。
No.1  匿名 2018/04/09   
ちなみに他の筋交いのところです。
No.2  石神 昭二 2018/04/10   
 御指摘された箇所は間柱と呼ばれる部材です。間柱は壁を支持する部材ですので、内壁の石膏ボード及び外壁材の留付けに支障がなければ宜しいと考えます。2枚目の写真の様な納まりでも構造的及び強度的には問題ないと思われます。

 1枚目の間柱ですが、下部は柱と同じ寸法と見受けられます。途中から柱の切断箇所に間柱を釘打ちして留付けられておりますが、下部の柱の留付けに問題なければ強度的な問題はないと考えます。

 不安・不信感があれば、2枚目と同じ様な納まりに手直しを要望して良いと考えます。

 