新築の一種換気についての質問です。
パナソニック製のダクト式 全熱交換器を使用しています。
天井の点検口から本体を確認したら側面の点検パネルのネジ辺りから吸込みを発見しました。
写真のフィルター周りのネジ全てです。
羽毛を使い風の流れを確認したところ、ネジ付近のパネルの隙間に吸い込まれていました。
外気取り入れ口に高性能フィルターを付けていますが、本体のフィルターはザルみたいなもので、ホコリだらけの天井空気が室内に給気されています。
最近、家族全員に咳が出るようになったので心配です。
全熱交換器の側面から吸込みがあるのは問題ですよね?
1件のコメントが投稿されています(1-1を表示)。
No.1  たしろ 2018/03/26   
先に上げた写真の左側です。この二ヶ所のネジ付近も同様に吸い込まれます。